警示录|二楼电焊,一楼起火,三楼11人罹难!

[复制链接]

144

主题

0

回帖

442

积分

中级会员

积分
442
发表于 2024-11-28 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电焊作业在生产生存中都很常见
但如果不依法依规操作
很可能酿成大祸
2023年4月17日14时1分许
位于浙江金华的
浙江伟嘉利工贸有限公司
发生一起重大火灾变乱
导致11人死亡
过火面积约9000平方米
据这起火灾的变乱观察陈诉:
二楼电焊,一楼起火
事发构筑为一处三层的厂房
家风公司承租变乱1号厂房的一层、二层
(火灾发生单位)
烨立公司承租变乱1号厂房的三层
(火灾死亡职员单位)
各层出租示意图
事发当天14时1分许
家风公司雇佣的电焊工(无特种作业操作证)
在二层违章电焊作业
产生的高温焊渣掉落到一层
引燃放置在拉丝漆喷漆台旁
利用过的拉丝调制漆引发火灾
家风公司二楼电焊作业现场
电焊作业下方一楼拉丝漆调配间
不到两分钟,火灾迅速蔓延
14时1分47秒
焊点下方一楼起火
起火后 73 秒(14时3分)
烟气通过南侧楼梯间进入三层烨立公司
起火后 82 秒(14时3分09秒)
三层烨立公司员工发现南侧楼梯间冒烟,三层职员共12人开始逃生
距离起火 116 秒(14时3分43秒)
大量有毒烟气通过南北两侧楼梯间先后进入三层,除1人从北侧楼梯间逃生外,别的11人未逃出
火灾蔓延紧张缘故原由:
一是起火物质燃烧剧烈,起火后先后引燃了利用过的6桶拉丝调制漆、可燃的玻璃纤维瓦以及存放在拉丝稀释剂堆栈的0.9吨以上桶装拉丝稀释剂与油漆,起火后剧烈燃烧,产生大量一氧化碳、甲醛等有毒有害的浓烟。
一楼拉丝稀释剂堆栈
二是“烟囱效应”烟气扩散快,一层起火处与二层有生产流水线连通,形成高度达15米的垂直立体空间;厂房南北两侧的两台货梯未设置电梯层门及实体墙电梯围护布局;南北两侧疏散楼梯未封闭;一层起火后, 高温有毒烟气直接通过生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处快速蔓延扩散至二层三层。
为何有11人未能逃出?
变乱观察陈诉指出,造成职员死亡的紧张缘故原由为:
拉丝稀释剂与油漆等剧烈燃烧产生有毒有害浓烟。
起火处一层二层连通,货梯、疏散楼梯未封闭形成“烟囱效应”,大量烟气从生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处往二层三层快速扩散,三层员工通过疏散楼梯逃生较为困难。
烨立公司未按规定建立应急疏散预案、未开展应急救济演练, 火灾发生后烨立公司未及时收到火灾警报,火场组织疏散逃生不及时。
变乱发生部位生产流水线一二层连通处剖面图
这些“血的教导”
要深刻汲取
↓↓↓
01
违规动火要不得
· 电气焊作业必须持证上岗。
· 严酷落实电气焊作业审批、整理、动火、监护、处置惩罚“五到位”步伐。
02
违规建立出租不可取
· 深刻认识“一厂多租”安全风险。
· 不得违规分隔厂房,不得违规私搭乱建;不得擅自改变厂房利用性子违规出租。
03
应急演练不能少
· 严酷落实企业紧张负责人安全责任。
· 对从业职员进行安全生产教育和培训,建立应急预案,组织应急演练。
左右滑动检察更多
以案为鉴,防微杜渐
严酷落实动火作业安全管理
确保安全生产
十种情况不动火
一定要牢记!
↓↓↓
BREAK AWAY
原标题:《警示录|二楼电焊,一楼起火,三楼11人罹难!》
阅读原文
泉源:吉林消防
(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

来源:https://www.toutiao.com/article/7441521665743290918/
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|万联惠 ( 琼ICP备2023002130号 )

GMT+8, 2026-5-6 05:58 , Processed in 0.086177 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表